경기 안산 ㈜켐코 화재
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,393회 작성일 15-08-24 17:36본문
화재유형 : 비주거
-위험물 안전관리 소홀로 인한 화재발생 및 피해 사례-
Ⅰ. 화재발생현황
1. 화재 일시
가. 발화 일시 : ‘97. 4. 16. 10:08
나. 각지․출동 : ‘97. 4. 16. 10:10
다. 1착대 도착 : ‘97. 4. 16. 10:13
2. 진화 일시
가. 초기진화 : ‘97. 4. 16. 11:15
나. 완전진화 : ‘97. 4. 16. 11:20
3. 발화 장소
가. 위 치 : 경기 안산시 성곡동 682-5번지(시화공단 6바 406호)
4. 발화원인
○ 원 인 : 전기스파크 또는 정전기로 인한 인화 또는 체류된 유류 유증기에 의한 폭발 발화 추정
<개 요> 최초 목격자 (주)켐코 작업반장 방한규(남.35세)의 진술에 의하면 2층에서 작업을 하고 있는데 배합기쪽에서 불길이 솟았다는 진술을 참고하여 현장 조사한 결과, 전기를 이용하여 용제를 배합하는 배합기 부분의 전기스파크 또는 정전기가 톨루엔의 유증기와 결합, 폭발하면서 연쇄적으로 연소 확대된 것으로 추정됨
5. 피해상황
가. 소실내용
0. 부동산 : 제조소A동 3층 450평소실
0. 동 산 : 배합탱크외 40종
나. 피해액 : 76,400천원
0. 부동산 : 22,500천원
0. 동 산 : 53,900천원
다. 인명피해 : 3명
0. 사 망 : 1명(남 1명)
0. 부 상 : 2명(남 2명)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.